[资料]某热电厂合出事故案例分析

类别:建筑施工 > 建筑安全文明    发布时间:2009-03-26    发布人:黑河123

在某热电厂高压配电室检修508号油开关过程中,电工曲某下蹲时,臀部无意中碰到了508号油开关上面编号为5081的隔离的传力拐臂杆

标签: 安全事故分析  案例分析 

[交流帖]并网前,发电机出口不上的原因?

类别:电气工程 > 输电变电    发布时间:2017-01-20    发布人:祖师婆婆

RT 这道题 应该怎么回答?

 

机系统电气

建筑电气设计实操教程,特邀甲级院高级电气工程师亲授。让零基础小白熟练掌握高低压配电系统设计、火灾自动报警系统设计、消防联动控制系统设计、照明系统设计、弱电系统设计

关键词: 建筑电气设计培训 高级电气工程师 电气负责人 火灾自动报警系统 低压配电系统 弱点系统设计 消防联动控制系统 

[交流帖]电气误操作事故分析

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2018-07-02    发布人:电气王者

LOBCE03带,6kV A段公用母线至化学水6kV A段母线电源开关LOBCE05在间隔外,开关下口接地

电气误操  手摇刀闸车 

[资料]几起与隔离有关的事故

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2007-04-23    发布人:fujia1217

在操作任务中,凡是可以不带电操作的操作,应进行不带电操作,一方面减少因质量问题在操作过程中发生事故

标签: 电气专业论文  注意事项 

[交流帖]和空气开关的区别

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2009-03-19    发布人:我是大王凯

在施工现场(TN-S),经常有电箱里这样设置:总闸刀--各分路闸刀(或空气开关)--各分路漏电保护器-

 

[资料]500kV双回同塔线接地改造及拉

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2009-05-19    发布人:dicy123

同塔双回且线路有高压并联电抗器的线路,在一回运行另一回停电时,会产生很高的感应 电压和电流,影响到检修时的安全,并且在停送电过程的接地操作过程中

标签: 电气专业论文  同塔双回;接地开关;电抗器;试验;改造 

[资料]关于一起带地线恶性误操作事故的探讨

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2009-11-27    发布人:goodluck_111

2007年9月7日,某供电局11OKV变电站发生一起检修人员在检修110KV母线侧刀时,由于安全防范措施不完善

标签: 电气专业论文  刀闸 

[交流帖]和隔离开关的区别

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2014-10-08    发布人:黑色白色

和隔离开关同属型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。

 

[交流帖]为什么不上

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2007-12-19    发布人:lzw2008

昨晚一朋友打电话说“他一开计算机所有的插座都没电了,照明还是有电的,问我怎么办?”,我告诉他把所有的插头都拔掉

 

[资料]断路器及开关的讲义

类别:电气工程 > 电气学生资料    发布时间:2009-07-22    发布人:crystal_000

断路器及开关的讲义。

标签: 电气学生资料  刀闸开关 

如何争取规不起诉?

新安全生产法警示录!通过典型建筑安全生产事故案例,详尽剖析了工程重大安全事故罪、重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪的量刑标准与法律依据。警示公司法人、项目经理、生产经理

关键词: 新安全生产法 重大安全生产事故 工程重大安全事故罪 重大责任事故罪 规不起诉 量刑标准 法律依据 关键证据 生产安全事故认定 挡土墙坍塌 模板坍塌事故 地基不均匀沉降事故