[交流帖]梁柱节点不同标号如何施工

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2010-06-21    发布人:kwm_hz008

现在高层建筑,梁柱不同标号设计很多,而且设计都不会轻易更改,我们在施工中,在梁节点布钢丝网

 

[交流帖]梁柱标号不同时按梁的标号施工,如何处理

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2010-06-16    发布人:海人阳光

一栋18层的住宅楼,施工完二层梁板后发现,在梁柱节点处没有按C50施工,实际是按板C25施工

 

房建技术员训练营(包含混凝土烂根处理讲解)

技术交底,本课程为房建施工技术员训练营教学目的是让施工现场一线技术员明确自身在不同工作中的定位与职责,梳理工作流程,掌握必备技能,主要教学内容包括读图识图,简单施工组织设计编制

关键词: 混凝土烂根处理,钢筋技术交底,安全技术交底,施工技术交底 

[交流帖]不同标号梁柱节点问题

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2011-11-20    发布人:yunyouzi

不同标号梁柱节点怎样处理,观感质量才好,望各位同仁提供点现场照片及其做法

 

[资料]浅谈梁柱节点不同标号施工方法

类别:结构设计 > 结构专业论文    发布时间:2011-04-01    发布人:宝宝版

梁柱节点不同标号施工是高层建筑施工的技术难点,本文结合工程实践,介绍了栗柱节点不同标号施工方法和对施工中常见质量问题进行分析

标签: 结构专业论文  方法 

[交流帖]梁柱不同混凝土标号怎样处理?

类别:结构设计 > 一丁学堂    发布时间:2008-05-03    发布人:蒙古兵

某工程框架柱混凝土为C35,梁板混凝土为C30,项目监理要求梁、板、柱接点处柱混凝土也要保证为C35,

 

[交流帖]梁柱梁墙节点处的标号问题!

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2006-09-01    发布人:fufu20060820

墙、柱与梁板设计强度不一样时,实际施工中往往都是梁柱、梁墙节点部位用的是梁板的浇注,请教各位侠客

 

[交流帖]梁柱交叉节点强度不同,应该如何处理

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2019-11-21    发布人:sldmlk

这样也就带来了一个问题,即梁柱节点核心区的混凝土浇筑问题。

混凝土结构工程施工规范  施工技术 

[资料]不同强度梁柱节点的设计

类别:结构设计 > 结构专业论文    发布时间:2011-04-12    发布人:范菲菲

在高层框架结构中.当柱的强度比梁高时。节点核芯区强度如何选择是个难点。

标签: 结构专业论文  设计 

[交流帖]梁柱强度等级不同时,节点怎样施工?

类别:项目管理 > 实录案例    发布时间:2008-02-01    发布人:ruoyi1972

好象曾经看到过"当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm2) ,可考虑梁柱节点处的混凝土随同梁板一起浇捣

 

[交流帖]梁板标号不同?怎么施工?

类别:结构设计 > 结构设计资料分享    发布时间:2009-04-13    发布人:wj840212

梁板标号不同?怎么施工?

 

软件计算结果超限处理

混凝土结构结构设计软件实操训练营,由一级注册结构工程师讲师亲授。

关键词: 软件计算,结构设计软件,pkpm,yjk,CAD 盈建科