[交流帖]正压送风需不需要远程控制?

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2016-11-29    发布人:西南暖通

这个怎么能是加压送凤口呢, 带远程执行机构,我觉得就不能用做正压风口,大家以为呢?

正压送风阀  消防电梯正压送风 

[交流帖]正压送风设计方法

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2006-05-31    发布人:woody_nt

一.楼梯间正压送风:每隔2~3层一个.风口采用自垂百叶或常开风口.

 

机械加压送风系统的工作原理

机械加压送风系统的工作原理$$机械加压送风系统$$ 机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制空气的流动,即在建筑物内发生火灾时,对着火区以外的区域进行加压送风

关键词: 注册,一级消防工程师,一消考试,一消报名,一消押题,一消真题 

[交流帖]正压送风排烟防火与混流风机安装问题

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2009-07-18    发布人:lyqjisu

1、本工程为三层厂房,共五跑楼梯,分别设有送风井,屋面安装SWF-I混流风机及排烟防火DC24V,问混流风机及排烟防火的线路怎样安装

 

[交流帖]正压送风系统送风量计算

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2014-11-11    发布人:nq1990

靠外墙楼梯间(有可开启外窗)的根据“压差法”计算送风量,需要加外窗的送风量;那么"风速法"

防烟  正压送风量 

[交流帖]正压送风机的疑问

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2006-01-22    发布人:LZW2008

规范规定,火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火熔断关闭风口后应联动风机关闭

 

[交流帖]正压送风系统的设计计算

类别:暖通空调 > 采暖工程    发布时间:2014-11-11    发布人:nq1990

靠外墙楼梯间(有可开启外窗)的正压送风量根据“压差法”计算送风量,需要加外窗的送风量;那么"

正压送风  送风量 

[交流帖]关于正压送风余压问题

类别:给排水 > 消防工程    发布时间:2010-12-03    发布人:xiaohei08

消防检测单位检测时经常提出正压送风系统在前室、楼梯间的余压值不达标的问题,我也知道这个规范上是有说明,

 

[交流帖]70度防火是否联动正压送风机停机。

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2014-11-20    发布人:再见图纸

防火是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火

 

[交流帖]消防正压送风

类别:给排水 > 给排水问答    发布时间:2015-12-04    发布人:小曾爱女人

但是排烟口和正压送风口单个都能打开,但做联动时却不能全部打开,或者上次打开的,到下次联动时却打不开,而上次打不开的下次又能打开了

 

[资料]消防正压送风排烟要求

类别:暖通空调 > 暖通培训讲义    发布时间:2020-01-31    发布人:预测未来

消防正压送风排烟要求

标签:  

机械加压送风管道的设置和耐火极限

机械加压送风管道的设置和耐火极限$$机械加压送风管道$$ 机械加压送风管道的设置和耐火极限应满足以下规定:①竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时

关键词: 注册,一级消防工程师,一消考试,一消报名,一消押题,一消真题