类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2020-05-04 发布人:Chenzh2019
如果末端试水装置所在地方并没有卫生间或者地漏等地方,应当如何处理?单设立管排水吗?
类别:暖通空调 > 采暖工程 发布时间:2011-04-26 发布人:赵树国123
变风量末端装置 变风量末端装置是系统(Variable Air Volume System)的关键设备之一
从负荷计算的角度说,冷负荷主要包括围护结构传热负荷、人员散zhi热/湿负荷、照明、设备等负荷、新风负荷。
关键词: BIM空调系统,BIM照明系统,BIM给排水,BIM管线布置
类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2009-08-23 发布人:gdslrq220
请问:末端试水装置与试水阀的区别?
类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2008-07-21 发布人:tgr
细心的朋友或许已经发现了,我们的自喷施工验收规范和自喷设计规范对末端试水装置示意完全不同,前者是在
类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2007-02-25 发布人:cmjjscs
根据现在的图集,末端试水装置的压力表应装于闸阀后端。
类别:暖通空调 > 空调工程 发布时间:2018-06-29 发布人:学啥都会
空调冷负荷计算是空调工程设计的基础,其计算结果决定着空调系统冷源及各末端设备的选配。
空调工程 实例分析
类别:暖通空调 > 暖通工程资料 发布时间:2018-03-26 发布人:c78700257
一、空调房间湿负荷计算1、人体散湿量2、敞开水面或潮湿水面的散湿量3、渗透空气的湿负荷4、外部空气带入的水分二
标签: 空调房间 空气渗入
类别:建筑施工 > 建筑施工资料分享 发布时间:2007-08-07 发布人:zyw38988
晨光空调负荷计算软件,共五卷。
类别:暖通空调 > 暖通空调资料分享 发布时间:2006-05-26 发布人:xinqi83
视频教你计算!!!
类别:暖通空调 > 暖通培训讲义 发布时间:2019-09-20 发布人:小浣熊想吃方便面
本资料为 空调负荷计算与送风量,pdf格式,36页。
标签: 围护结构负荷计算 通风
建筑电气设计实操训练营,是由筑龙学社邀请甲级设计院建筑电气设计高工独家策划,零基础以及初级学员通过2个月的学习,可成长为独立高效工作的建筑电气设计师。本课程帮助学员掌握高低压配电系统
关键词: 建筑电气负荷,计算目的,计算方法