[交流帖]变压器空载时声音大是怎么回事?

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2015-05-07    发布人:turboyu

是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高

 

[交流帖]变压器空载时声音大是怎么回事?

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2015-06-04    发布人:陌上花开321

一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45

 

[交流帖]接触器的原理

类别:其他 > 电器设备    发布时间:2018-07-23    发布人:zl320

接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。

 

[交流帖]为什么电流互感器的测量级与保护级不能接错?

类别:电气工程 > 电气工程资料分享    发布时间:2006-05-23    发布人:ckw-0001

铁心饱和,限制了二次电流增长,以保护仪表。

 

[交流帖]复电变压器短路损坏的常见部位

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2015-07-17    发布人:steg

复电变压器常见部位发生变形原因有:  (1)短路电流所产生的磁场是通过油和箱壁或铁心闭合,由于铁轭的磁阻相对较小

结构  在线 

[交流帖]变压器种类和结构

类别:建筑施工 > 电力工程    发布时间:2015-10-24    发布人:Blazingsun

1、种类  (1)按用途分类  用于输配电能的变压器为电力变压器,如升压变压器,降压变压器;还有其他用途的变压器

结构  三相变压器 

[资料]单相配电技术在住宅小区的应用

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2011-01-19    发布人:nothing2009

从配电网建设改造来看,美国、日本、加拿大等国都广泛采用了单相供电技术。发展低成本、高节能变压器。

标签: 电气专业论文  节能变压器 

[交流帖]GBT 22072-2008

类别:建筑施工 > 电力工程    发布时间:2009-01-14    发布人:jlwzy

GBT 22072-2008 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求.

 

[资料]发电机验收标准

类别:电气工程 > 其他电气资料    发布时间:2009-08-11    发布人:crystal_000

1、铁心、转子等的表面及轴颈的保护层应完整,无锈蚀现象。

标签: 其他电气资料  发电机 

[交流帖]并联电抗器指什么?

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2018-07-20    发布人:zl320

铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。