[交流帖]关于汽车库送排风量取值问题

类别:暖通空调 > 暖通空调问答    发布时间:2020-08-11    发布人:skymap

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.8.3条“送排风量宜采用稀释浓度法计算

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范  GB50736-2012 

[资料]控制风速法计算排风排风量

类别:暖通空调 > 暖通工程资料    发布时间:2020-03-24    发布人:预测未来

本资料为 控制风速法计算排风排风量,PPT版本概述:4.1 概 述4.2 局部排风的设计原则4.3

标签: 控制风速法  暖通作业指导书 

【消防】排烟量计

【消防】排烟量计$$排烟量计$$ 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量应符合下列规定:①建筑空间小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h.㎡)

关键词: 注册,一级消防工程师,一消考试,一消报名,一消押题,一消真题 

[交流帖]新风量排风量计算

类别:暖通空调 > 空调工程    发布时间:2018-02-01    发布人:落叶归根0008

风量风量方式一按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)Qm=N ×qmN—人数

新风量  计算案例 

[交流帖]剧场排风量怎么计算

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2009-05-24    发布人:zhengjinhua

剧场设计中观众厅和舞台部分过渡季节的排风量怎么计算

 

[交流帖]防烟分区排风量计算

类别:建筑设计 > 建筑方案    发布时间:2011-05-23    发布人:longlong188

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/

 

[交流帖]新风量排风量的简单计算

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2019-07-22    发布人:v开水浇花

风量方式一按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)Qm=N ×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算

 

[交流帖]配电房的排风量与进风量计算

类别:暖通空调 > 空调工程    发布时间:2014-09-24    发布人:maibaobao

配电房的所选的轴流风机要选多大?窗户要开多大的?是要根据大家经常讨论的换气次数还是根据发热量来确定的?

 

[交流帖]排烟风口的风量

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2011-01-19    发布人:runteng

如题担负两个以上防烟分区的风口风量

 

[交流帖]新风量排风量的简单计算

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2018-04-24    发布人:学啥都会

风量方式一按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)Qm=N ×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算

新风量  计算方法 

[资料]通风与空气调节工程之局部通风(87页)

类别:暖通空调 > 暖通培训讲义    发布时间:2019-12-20    发布人:Losho

内容:一、局部送、排风系统二、局部排气三、密闭四、外部吸气五、空气幕六、局部淋浴局部通风局部送风系统组成局部排气的分类密闭排风量排风风量示例条缝式槽边排风排风量公式空气幕分类空气幕设计计算示例

标签: 局部送排风  通风 

地库通风空调案例-工程量清单编制/清单定额计价/套定额技巧

如何快速晋级为中高级安装造价师? 安装造价名师围绕地库及办公楼通风空调案例,详解工程量清单编制、清单定额计价、套定额、组价调价的注意事项和实操技巧,涵盖空调室内机

关键词: 办公楼/地库通风空调 工程量清单编制 清单定额计价 套定额技巧 组价调价 空调室内机/新风处理机组/风机设备 消声静压箱/消声器/消声弯头 通风管道/防排烟风管/排烟风管/空调冷媒管 风机风阀/风机风口/风机风管