[交流帖]洁净灭火系统

类别:给排水 > 建筑给排    发布时间:2008-09-11    发布人:wlzls

已知房间体积,房间放火等级,如何求七氟丙烷灭火剂用量?

洁净气体灭火系统 

[资料]洁净灭火系统

类别:给排水 > 给排水专业论文    发布时间:2007-08-02    发布人:winner

论述了IG541或Inergen(烟烙尽)灭火系统在灭火机理、灭火性能、应用条件和环保等方面的特点。

标签: 给排水专业论文  灭火机理;灭火性能;应用条件;环保 

【消防】爆炸性气体环境

【消防】爆炸性气体环境$$爆炸性气体环境$$ GB 50058-2014规定,爆炸性气体环境爆炸危险区域的范围划分应按释放源级别和通风条件确定。

关键词: 注册,一级消防工程师,一消考试,一消报名,一消押题,一消真题 

[资料]洁净灭火系统的选择

类别:给排水 > 给排水专业论文    发布时间:2007-09-19    发布人:玻璃樽

通过对几种洁净灭火系统进行技术经济比较分析,根据工程情况选择适合的灭火介质.对工程设计有参照意义。

标签: 给排水专业论文  灭火剂 

[资料]洁净在电信机房气体灭火系统的研究分析与应用

类别:给排水 > 给排水专业论文    发布时间:2010-09-01    发布人:沦为项目经理

[摘要]本文试图从洁净灭火剂的综合性能、灭火特性、优缺点、适用范围和系统组成、扩展应用等方面入手,

标签: 给排水专业论文  消防系统 

[交流帖]七氟丙烷洁净灭火系统设计符号-η

类别:给排水 > 消防工程    发布时间:2018-07-23    发布人:zl320

η-七氟丙烷充装率(Kg/`m^3`)

 

[资料]关于几种洁净灭火系统优缺点的比较分析

类别:给排水 > 给排水专业论文    发布时间:2007-08-02    发布人:winner

关于几种洁净灭火系统优缺点的比较分析

标签: 给排水专业论文  关于几种洁净气体灭火系统优缺点的比较分析 

[资料]高纯、高洁净输配管道的配管技术

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2005-05-12    发布人:雨涵8258

文章以设计规范为基础,从理论与实践的结合上,阐述了高纯、高洁净管道的正确设计、施工与管理方法。

标签: 暖通空调专业论文  科学管理 

[资料]七氟丙烷洁净自动灭火装置施工图

类别:电气工程 > 电气设计方案    发布时间:2021-09-07    发布人:wr1345

设计总说明:1、工程概况:本工程设计七氟丙烷洁净自动灭火装置施工图。

标签: 气体自动灭火装置  供配电系统 

[交流帖]七氟丙烷洁净灭火系统设计规范

类别:其他 > 环境影响评价工程师    发布时间:2008-07-30    发布人:fradition

附件是七氟丙烷的系统设计规范,刚刚在网上收集到的。

 

[交流帖]七氟丙烷洁净灭火系统设计规范

类别:其他 > 环境影响评价工程师    发布时间:2006-06-20    发布人:KmyqzO.T

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净灭火系统设计规范 1 总则 第1.0.1

 

一级注册消防师考试协议保障班开课啦

探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,

关键词: 建筑设计,消防安全,消防工程师,消防技术员,一消,二消