类别:项目管理 > 工程管理 发布时间:2018-01-08 发布人:芦顶山人
作为安装人员,最先接触的就是接地装置,等电位,防雷引下线的工作。实际上安装工作也是围绕这三项开展的。一。接地装置,也就是基础接地。利用建筑物最外边基础梁筋焊接,起来、具体几根钢筋看图纸要求。采用绑扎法是达不到测试要求的。二。等电位。也是建筑物最外边基础梁附近焊接一圈,并且要从总等电位箱引出。再从等电位箱引到电梯,进出建筑物的金属管道等。三。防雷引下线。利用建筑物柱内钢筋与基础接地焊接。有些图纸在基础
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2017-09-07 发布人:woning128
:引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连接,以及GB50601中11.2.1对接地装置的描述,这里的接地装置怎么理解?自然接地体或是人工接地体还是说的是0.5m测试点及以下的接地体???,接地装置指的是什么?从网上收到的信息指的:由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成。但是在GB50601上有这么一句话
类别:电气工程 > 电气工程资料分享 发布时间:2007-09-19 发布人:longchina911
1.1 接地装置配置 接地装置一般是由接地极、接地导体和总接地端子(总接地母排)等构成的。总接地端子(总接地母排)通过接地导体与诸多接地极连接,实现电气装置,需接地部分与地的连接,又可通过保护导体、保护联结导体与电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分的联结,实现总等电位联结。总接地端子(总接地母排)是建筑物内电气装置参考电位点。 接地装置配置、保护导体及保护联结导体连接方式见下图。
类别:建筑施工 > 规范标准学习园地 发布时间:2017-03-31 发布人:lhfpy2004
GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范附条文
类别:电气工程 > 电气专业论文 发布时间:2005-10-24 发布人:灵儿 大小:57.00 KB
总接地端子(总接地母排)通过接地导体与诸多接地极连接,实现电气装置需接地部分与地的连接,又可通过保护导体、保护联结导体与电气装置内外露可导电部分、电气装置外,可导电部分的联结,实现总等电位联结。总接地端子(总接地母排)是建筑物内电气装置参考电位点。
标签: 电气专业论文 电气减灾 电气装置的接地装置设计要求
价格:0筑龙币 下载特权:0
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2015-03-02 发布人:chujinglu
一、防雷装置的施工技术要求 (一)避雷针的施工技术要求 (二)避雷带(网)的施工技术要求 (三)均压环的施工技术要求 均压环是高层建筑为防侧击雷而设计,的环绕建筑物周边的水平避雷带。 (四)防雷引下线的施工技术要求 (五)避雷器的施工技术要求二、接地装置的施工技术要求 接地装置包括接地体(极)和接地线两部分,接地线又可分为接地干线和接地支线两部分。 (一)接地体的施工技术要求 1.
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2017-10-26 发布人:管不住
施工工艺1.人工接地装置安装2.接地模块接地装置安装3.利用基础接地装置安装24.3.2人工接地体制作1.根据设计要求的材料、规格进行加工,钢接地极一般采用