类别:给排水 > 建筑给排 发布时间:2006-02-10 发布人:qaz666
管道的坡度为千分之三 是不是解释为一千米的管道长度落差为三米? 还是怎样解释更好?
类别:给排水 > 建筑给排 发布时间:2014-10-30 发布人:黑色白色
①给水管,0.002-0.005; ②喷淋管,充水管道≥0.002,不充水管道≥0.004. ③热水管
管道安装坡度需要符合的规定有哪些?
关键词: 监理,注册监理,注册考试,监理成绩,监理资料,监理课程,监理
类别:暖通空调 > 暖通空调问答 发布时间:2016-10-19 发布人:神奇四侠客
;冷凝水干管坡度不宜小于0.005。
类别:暖通空调 > 采暖工程 发布时间:2006-12-11 发布人:十年设计
室外热力管道有坡度敷设是件很麻烦的事,无坡度敷设可给设计及施工带来很大便利,城市热力网规范说地上敷设可无坡度
类别:建筑设计 > 建筑方案 发布时间:2011-05-19 发布人:kiss_xue龙
《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。
类别:暖通空调 > 采暖工程 发布时间:2009-06-24 发布人:huatang63
埋地采暖管道是否找坡度
类别:BIM > BIM与硬件 发布时间:2012-07-25 发布人:小心312
类别:BIM > BIM与硬件 发布时间:2012-07-25 发布人:yuexin2
管道 技术
类别:暖通空调 > 空调工程 发布时间:2018-01-30 发布人:克克老弟
0.010;冷凝水干管坡度不宜小于0.005。
暖通空调 坡度计算
类别:暖通空调 > 采暖工程 发布时间:2018-07-21 发布人:zl320
空调水管道在安装时,为了顺利的排除系统内的空气,对水平干管要求有不小于3‰的坡度。
5、散热器支管坡度应大于0.01,严禁反坡。