脚手架、模板及及危险性较大支撑架论证从零到精通

本课程介绍了模板支撑架工程的施工流程、质量预控及整改措施、危险性较大工程、内脚手架支撑体系、模架工程材料计算、大模板施工以及铝合金模板施工方法,内容精细,与现场契合,运用了大量的施工图片,让施工现场一线人员更加了解模架工程施工。

关键词: 脚手架搭设规范 模板支撑件 高大模板施工技术 

[交流帖]脚手架搭设(5)

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2017-11-30    发布人:xzh199107

设计方案,报监理审核、并经过专家论证。高度10m~20m的脚手架搭设前应有措施和技术交底,13、脚手板操作面的端头处应绑两道防护栏杆。14、因施工需要立杆不能伸到基础时,经计算在断杆处加八字撑,将此断杆处的力分卸到两侧架子上。15、建筑物顶部脚手架,需高于坡屋面的挑檐板1.5m,高于平屋面女儿墙顶1.2m,高出部分要绑两道护身栏,并立挂安全网。16、特殊脚手架和高度在20m(含)以上的高大脚手架,应有

脚手架搭设  安全知识  施工安全 

[交流帖]脚手架搭设要求

类别:路桥市政 > 路桥施工    发布时间:2016-09-17    发布人:丶闲情雅致

脚手架搭设要求

脚手架搭设要求 

[交流帖]【知识讲堂】脚手架搭设(3)

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2017-11-28    发布人:xzh199107

7、凡高度在20m(含)以上的外脚手架纵向设置剪刀撑,剪刀撑应随架子同步支搭,以保证架子的稳定性。8、架子的剪刀撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,搭设宽度为6根立杆,每隔6根立杆设一组。9、剪刀撑与水平面的夹角为45°~60°。

脚手架搭设  安全知识  施工安全 

[交流帖]脚手架搭设方法

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2017-11-23    发布人:懂我的人

脚手架搭设方法一、扣件式钢管脚手架本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。(一)施工准备1、材料(1)钢管:直径为48或51mm

脚手架搭设方法 

[交流帖]脚手架搭设的安全技术与管理

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2015-06-11    发布人:yongji15

脚手架搭设的安全技术与管理脚手架搭设的安全技术与管理.rar

[交流帖]落地式脚手架搭设技术交底

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2017-11-24    发布人:陈晓妍yan

防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设

落地式脚手架搭设  技术交底  施工技术 

[交流帖]各类脚手架搭设要求

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2017-07-28    发布人:LittleYFish

来源:一代宗工一、总说明本文总结了包括外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、电梯井架等,适用于建筑、装饰工程中的脚手架工程。脚手架搭设、拆除及所用构件,必须符合脚手架,相关标准以及“项目所在地相关建设工程安全防护标准”的规定,架体搭设应编制、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 要求。二、落地式外脚手架1、架,体基础落地式外脚手架基础必须垫平夯实,在基础上沿外脚手架长度方向应设置垫板,垫板材

脚手架工程  脚手架搭设  施工技术 

[交流帖]【知识讲堂】脚手架搭设(1)

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2017-11-20    发布人:xzh199107

1.脚手架基础应平整夯实,并有排水措施,以保证地基具有足够的承载能力,避免脚手架整体或局部沉降失稳。2.脚手架底部必须垫不小于5cmΧ15cmΧ200cm的通,板或使用小槽钢。3.结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于1m。

脚手架搭设  安全知识  安全文明 

[交流帖]脚手架搭设

类别:工程监理 > 房建监理    发布时间:2016-03-24    发布人:1025706011

扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 的规定。1保证项目1、施工方案1)架体搭设应有施工方案,搭设,高度超过 24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;2)搭设高度超过 50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;3)施工方案应完整,能正确指导施工作业。2、立杆基础1)立

[交流帖]【知识讲堂】脚手架搭设(4)

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2017-11-29    发布人:xzh199107

10、剪刀撑的底部要插到垫板处,与立杆相交点加扣件。剪刀撑搭结长度不小于60cm,且在搭结处加至少两个扣件。11、脚手架高度在20m以下时,可设置正反斜支撑。12、脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。