[交流帖]招 标-招 标公告国家电网公司华

类别:工程监理 > 工程监理博文    发布时间:2015-06-15    发布人:李彬招标

招 标-招 标公告国家电网公司华东分部技改大修项目管理及后评价系统运维【技改大修项目管理系统硬件及系统平台运维

 

[资料]知名电力公司全站电缆工程监理检查要点(2011年版)

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

(1) 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。   (2) 电缆沟内通长扁铁应固定牢固

标签: 监理质量管理  监理要点 

桥梁各部分工程质量通病

桥梁各部分工程质量通病,桩接柱,立柱墩身与桩基连接处混凝土质量较差,立柱墩身与桩基连接钢筋扭曲,钢筋未伸出桩顶等问题,公路总工课程详细讲述了,桥梁质量通病问题。

关键词: 桥梁质量通病、路桥施工、立柱墩身问题 

[资料]知名电力公司站用变压器及交流系统设备安装工程监理检查要点(2011年版)

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

站用变压器安装工程   (1) 基础(预埋件)水平度误差≤3mm。   (2) 本体固定牢固、可靠,防松件齐全

标签: 监理质量管理  监理要点 

[资料]主变压器系统设备安装工程监理检查要点

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

主变压器安装工程   (1) 基础复测:预埋件位置正确,根据主变压器、油浸式电抗器尺寸,在基础上画出中心线

标签: 国家电网  质量控制 

[资料]主控及直流设备安装工程监理检查要点

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

屏、柜安装工程   (1) 屏、柜基础平行预埋槽钢垂直度偏差、平行间距误差、单根槽钢平整度及平行槽钢整体平整度误差复测

标签: 国家电网  质量控制 

[资料]视频监控及火灾报警系统工程监理检查要点

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

火灾报警探头安装   (1) 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于500mm。   (2) 倾斜安装时

标签: 国家电网  质量控制 

[资料]知名电力公司换流设备安装工程监理检查要点(2011年版)

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

(1) 基础复测:预埋件位置正确,根据图纸设计,在基础上画出准确中心线。   (2) 换流变压器就位:

标签: 监理质量管理  监理检查 

[资料]配电装置安装工程监理检查要点

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

(1) 支架标高偏差≤5mm,垂直度偏差≤5mm,顶面水平度偏差≤2mm/m。   (2) 支柱绝缘子应垂直

标签: 国家电网  质量控制 

[资料]全站防雷及接地安装工程监理检查要点

类别:工程监理 > 监理质量控制    发布时间:2011-12-09    发布人:美鹏

避雷针的引下线安装   (1) 接地引线与避雷针本体应采用螺栓连接,以便于测量接地阻抗。   (2)

标签: 国家电网  质量控制 

[资料]关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知

类别:工程监理 > 监理考核制度    发布时间:2011-06-13    发布人:jiamuxue

进一步提高公司系统输变电工程安全管理水平,公司总结当前输变电工程建设中常见的、频发的安全违章现象,依据国家及行业有关工程建设安全管理制度标准

标签: 监理考核管理  现场安全通病防治 