招 标-招 标公告国家电网公司华东分部技改大修项目管理及后评价系统运维【技改大修项目管理系统硬件及系统平台运维
类别:工程监理 > 监理质量控制 发布时间:2011-12-09 发布人:美鹏
(1) 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。 (2) 电缆沟内通长扁铁应固定牢固
标签: 监理质量管理 监理要点
桥梁各部分工程质量通病,桩接柱,立柱墩身与桩基连接处混凝土质量较差,立柱墩身与桩基连接钢筋扭曲,钢筋未伸出桩顶等问题,公路总工课程详细讲述了,桥梁质量通病问题。
关键词: 桥梁质量通病、路桥施工、立柱墩身问题
站用变压器安装工程 (1) 基础(预埋件)水平度误差≤3mm。 (2) 本体固定牢固、可靠,防松件齐全
主变压器安装工程 (1) 基础复测:预埋件位置正确,根据主变压器、油浸式电抗器尺寸,在基础上画出中心线
标签: 国家电网 质量控制
屏、柜安装工程 (1) 屏、柜基础平行预埋槽钢垂直度偏差、平行间距误差、单根槽钢平整度及平行槽钢整体平整度误差复测
火灾报警探头安装 (1) 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于500mm。 (2) 倾斜安装时
(1) 基础复测:预埋件位置正确,根据图纸设计,在基础上画出准确中心线。 (2) 换流变压器就位:
标签: 监理质量管理 监理检查
(1) 支架标高偏差≤5mm,垂直度偏差≤5mm,顶面水平度偏差≤2mm/m。 (2) 支柱绝缘子应垂直
避雷针的引下线安装 (1) 接地引线与避雷针本体应采用螺栓连接,以便于测量接地阻抗。 (2)