类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2009-05-30 发布人:zgf_2050
土建施工时钢筋为直螺纹连接,请问电气还需要做跨接地吗?急,谢谢!
接地
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2009-06-21 发布人:hornetzzh
钢筋直螺纹连接处的防雷到底需不需要用圆钢跨接呢?我查了相关图籍也没有明确的说法。
广联达配筋展示,使学员更加明确钢筋的尺寸及数量,字典式章节教学,便于学员快速查找相关知识点。
关键词: 侧面钢筋、加腋钢筋、16G图集、钢筋翻样、钢筋搭接、锚固长度
类别:电气工程 > 电气专业论文 发布时间:2004-11-08 发布人:CIC_cic
等强度剥肋滚压直螺纹连接技术是较为先进钢筋机械连接技术.
标签: 电气专业论文 钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术的应用
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2010-12-20 发布人:yanqianlu
请各位师傅指导下:我认为安装专业的管道螺纹连接(也称丝扣连接)与土建专业刚劲螺纹连接有区别,管道螺纹连接方式多了麻丝或者聚四氟乙烯的材料
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2004-05-07 发布人:寒江子
哪位仁兄可以告诉我,关于利用柱内主筋做防雷收下线,当主筋是用直螺纹连接时,接头处可以不焊跨接线,国家或北京地区是否有相关文件
北京地区 直螺纹连接
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2004-05-08 发布人:寒江子
防雷接地利用柱内主筋做接地引下线,当主筋用直螺纹连接时,在接头处是否还需做跨接线。
防雷接地 螺纹连接
类别:电气工程 > 电气专业论文 发布时间:2005-01-26 发布人:CIC_cic
精轧螺纹钢筋作预应力钢筋时,无需冷拉与焊接,施工方便、快捷,可用于汽机房吊车预应力梁的制造。
标签: 电气专业论文 精轧螺纹钢筋预应力技术在火电工程中的应用
类别:电气工程 > 电气工程问答 发布时间:2020-07-23 发布人:sima100
为什么工程现场的防雷接地不能用螺纹钢跨接,要用圆钢呢
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2014-10-11 发布人:jjy579
螺纹连接的柱筋作为引下线 螺纹处是否要跨接,一直困惑着,是否有相应的规范或文件依据?谢谢专家
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2014-10-30 发布人:maliyuan315
螺纹连接的柱筋作为引下线 螺纹处是否要跨接,一直困惑着,是否有相应的规范或文件依据?