[交流帖]做基础接地时钢筋最小用多大的钢筋?

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2007-05-17    发布人:yuyehualang

我们正在施工的是个25层楼,做基础接地时,梁梁连接时,焊接的钢筋,图纸设计为16mm的圆钢,此钢筋最小可以用多大的

 

[交流帖]防雷 柱子钢筋

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2008-07-14    发布人:fs3017377

现在好多工地的钢筋是电渣压力焊接的,如果是利用作为防雷(一类、二类)引下线的柱子钢筋是否要加连接钢筋?

 

广联达钢筋算量

造价预算技能培训,从建筑结构识图,建筑面积计算,16G101钢筋图集解析,清单计价规范,定额组价到最后的广联达案例实操讲解(广联达图形、广联达钢筋广联达计价软件

关键词: 造价员 造价师 工程造价 造价预算 造价培训 土建造价 清单 

[交流帖]基础钢筋接地

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2021-04-02    发布人:woheni08

已经利用基础钢筋一圈全部焊通了也和接地级焊通了边上还要在还焊上一圈扁铁不

 

[资料]钢筋代号相关问题

类别:电气工程 > 其他电气资料    发布时间:2008-04-17    发布人:ua5la

钢筋代号相关问题       等级:R235(Q235),HRB335,HRB400及KL400钢筋.

标签: 其他电气资料  钢筋代号相关问题 

[交流帖]关于防雷接地钢筋的疑问

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2009-03-26    发布人:qiyuntom

我有一个疑问:经常看到建筑物将桩基础内的钢筋作为接地网使用,但钢筋是有保护层的,并未与外面的土壤直接接触

 

[交流帖]做基础接地网格用底层钢筋还是上层钢筋做接地体

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2011-06-25    发布人:夜空流星

 RT,在进行基础接地施工时,利用土建的底板基础钢筋作为接地体,一般都是底层钢筋 铺完,然后放柱子插筋

 

[交流帖]请问在筏板基础中接地网是焊接上层钢筋还是下层钢筋??

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2015-07-23    发布人:guo8337876

找不到资料,麻烦各位大神了

焊接  资料 

[交流帖]当钢筋之间采用焊接时

类别:电气工程 > 注册电气交流园地    发布时间:2017-09-23    发布人:火星撞地球e

钢筋之间采用焊接时,搭接长度不宜小于其直径的6倍。

 

[交流帖]钢筋施工管理必备神技

类别:电气工程 > 智能建筑    发布时间:2014-10-19    发布人:赵志刚的号

钢筋施工必备技术与管理技能.zip

 

[交流帖]基础底板钢筋接地怎么计算

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2012-04-17    发布人:wuqing915

基础底板钢筋接地怎么计算

 

土建算量,广联达墙柱梁板钢筋算量

土建造价实操课程,从建筑结构识图,建筑面积计算,16G101平法钢筋图集解析,清单计价规范,定额组价到最后的广联达案例实操讲解(广联达图形、广联达钢筋广联达GTJ2018