类别:结构设计 > 结构设计 发布时间:2005-01-01 发布人:sniper_njut
剪力墙底部加强区是指底层层高,墙肢长度,楼层总高1/8,三者中的大值。
类别:结构设计 > 结构设计 发布时间:2009-01-09 发布人:beijixing110
6度区140米高的全落地剪力墙结构的底部加强区高度,按高规为17.
剪力墙图纸怎么看?结合平法图集讲解。《三维模型讲解16G平法图集》课程,通过对图集中的剪力墙节点讲解,快速掌握剪力墙施工中,钢筋施工的问题。
关键词: 剪力墙图纸怎么看,钢筋图集16G101全套,16G图集答疑
类别:结构设计 > 一丁学堂 发布时间:2008-04-17 发布人:风中的颗粒
在03G101-1第17页.第3.5.1条在抗震设计中,对于一.二级抗震的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围
类别:结构设计 > 结构专业论文 发布时间:2009-12-17 发布人:yudailin
目前结构设计规范中仅说明了剪力墙底部加强区的范围,而未明确底部加强区的起始位置。
标签: 结构专业论文 塑性铰
类别:结构设计 > 结构设计资料分享 发布时间:2006-08-05 发布人:huhansan
那如果不满足此要求就应该按照约束边缘构件做吧,那为什么我们单位的一个老专家专门提出,多层剪力墙结构不存在约束边缘构件的做法
类别:结构设计 > 钢结构 发布时间:2009-11-10 发布人:lubingxu
按GB50011规范6.1.10条设置钢筋混凝土抗震墙底部加强部位时,若有地下室时,是否仍从首层算起
类别:建筑施工 > 质量创优 发布时间:2016-09-09 发布人:蔡向光
在施的一高层建筑底部加强区混凝土浇筑时混凝土塌落度过小有一面300厚墙,存在浇筑后振捣不密实现象,同一层共计有
类别:结构设计 > 结构设计 发布时间:2005-06-28 发布人:走天涯
JGJ3-2002第7.1.9条规定:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/
加强部位 剪力墙结构
类别:建筑施工 > 施工技术 发布时间:2018-03-22 发布人:1462661146
设置抗震墙的底部加强部位,是指在抗震墙底部的一定高度内,适当提高承载力和加强抗震构造措施。
土木 剪力墙
类别:结构设计 > 结构设计 发布时间:2009-03-24 发布人:genglikai
地下一层剪力墙是否也考虑按底部加强区构造顺延呢?
剪力墙模板的安装质量通病有哪些?① 方木间距过大、对拉螺栓间距过大或支撑不牢导致炸模、倾斜变形,墙体不垂直。 ② 墙体厚薄不一,墙面高低不平。