艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
类别:工程造价 > 土建造价 发布时间:2010-02-02 发布人:海边鸟
清单计价,筏板基础,C15垫层200厚,此砼垫层下还有200厚1:1级配砂石褥垫层。
类别:建筑施工 > 施工技术 发布时间:2006-02-28 发布人:模板小孩
请问各位专家:CFG复合地基的褥垫层是否要满铺,看规范与图纸只说在基础上扩大200,请各位不吝赐教!
由于桩基工程隐蔽性强,出现问题后后果严重,另外桩基工程地域差异很大,还有相当一部分问题依靠经验来解决。
关键词: 桩基工程施工 桩基础施工 灌注桩施工 预制桩施工
类别:岩土工程 > 地基基础 发布时间:2011-06-07 发布人:yan775
我们这个项目,车库底板为不受力的防水底板,设计单位在防水底板范围内又加了200mm的炉渣褥垫层,可是施工单位提出炉渣难以购买
类别:建筑施工 > 施工技术 发布时间:2017-03-07 发布人:zyl962
褥垫层石子:砂=1:1。假如需要100方虚料,那么石子和砂各需要多少。如何计算?
类别:岩土工程 > 地基基础 发布时间:2006-07-31 发布人:yuanjue2
在一个基础验槽时,由于施工方局部超挖,使相邻独立柱基分别落在了强风化岩(泥岩)和Q3老土上,由于两地层承载力相差不大
类别:建筑施工 > 施工技术 发布时间:2014-05-24 发布人:fcy19710702
大家都知道FCG桩属于复合地基,在装顶上需要铺设级配砂石褥垫层。
类别:建筑施工 > 施工技术 发布时间:2010-09-05 发布人:风xxx雨
18层剪力墙结构住宅 cfg桩褥垫层设计300厚 900厚筏板基础 请教 褥垫层在电梯基坑四周侧壁上要不要做
类别:岩土工程 > 地基基础 发布时间:2007-11-13 发布人:sinu0
铺设褥垫层为为了调整基础低面应力分布,在用碎石做褥垫层的时候,上面浇筑基础的时候砂浆会在振动和自重力的作用下流入碎石垫层
类别:岩土工程 > 地基基础 发布时间:2009-07-16 发布人:jimmy2030
图纸上写着褥垫层采用级配砂石,采用静力压实法,夯填度不大于0.9。静力压实法是怎么做的。有几种。
类别:岩土工程 > 地基基础 发布时间:2009-06-30 发布人:shigong2008
基础垫层和桩基之间需要设置200mm厚的褥垫层,如果取消此部分做法,凿桩后之间做基础垫层,将会对建筑物产生什么影响
桩基基础工程钢筋如何施工?如何摆放,不同的桩基的钢筋施工方式有何不同?
关键词: 桩基础基础工程施工,钢筋图集16G101全套,16G图集答疑
相关搜索
推荐阅读
2022【建造师协议保障班】
1964人 在学习
1年拿下注册消防工程师
698人 在学习
2022一建协议班报名已开始(建筑\市政\机电\公路)
4017人 在学习