[交流帖]光伏电站冬季施工必须知道的事

类别:水利工程 > 水利施工    发布时间:2015-12-30    发布人:朱槿花开

伴随小雪节气的到来,全国大范围的降雪、降温,不少光伏...

光伏电站  水利工程 

[交流帖]可研报告和初设说明书的深度区别在哪里?

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-11-17    发布人:士大夫cf

项目,楼盖好了,一半在用,一半给我设计,需要可研报告,想问问可研报告和初设的那个说明书深度大概区别在哪里?

 

投资:全过程咨询实务!

投资是全过程工程咨询实务必备的,全过程工程咨询就是通过总体的、综合的工程咨询服务以及全过程项目管理对工程项目进行全方位

关键词: 投资,投资实务,投资要点,全过程,工程咨询、培训课程 

[交流帖]某光伏电站交流汇流柜故障分析,记得收藏!

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2021-10-09    发布人:薄暮晨光123

光伏电站刚刚投入的一台800V交流汇流柜,由于逆变器出口发生短路故障,株连到该交流汇流柜,造成汇流柜损坏严重,所在...

光伏电站  短路故障 

[交流帖]光伏电站的火警传输设备相关问题

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:坐看云起时20

光伏电站电控楼内火灾报警系统为区域报警系统,按照《火灾自动报警系统设计规范》,如果系统未设置消防控制室图形显示装置时,...

火灾报警系统  火灾自动报警系统设计规范 

[交流帖]光伏电站消防设备是否有必要设ATS切换箱

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:坐看云起时20

由于光伏电站两路低压电源经ATS切换后设置两个低压交流屏,这两个低压交流屏为同一段母线,消防水泵房及疏散应急照明...

应急照明配电箱 

[交流帖]光伏电站可否采用区域报警系统设计

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:时间海20

目前,光伏电站很多项目设置了消防水池及消防泵房,按照GB500116-2013《火灾自动报警系统设计规范》需要对消火栓泵进行...

火灾报警系统  火灾自动报警系统设计规范 

[交流帖]光伏电站厂区人员较少可否设置区域报警系统

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-15    发布人:爱不换

目前,光伏电站很多项目设置了消防水池及消防泵房,按照GB500116-2013《火灾自动报警系统设计规范》需要对消火栓泵进行...

火灾报警系统  火灾自动报警系统设计规范 

[交流帖]某市城市综合新区污水处理厂可研报告

类别:给排水 > 给排水规范图集    发布时间:2019-05-27    发布人:nicky2006

某市城市综合新区污水处理厂可研报告 城市综合新区污水处理厂可研报告污水

城市综合新区污水处理厂可研报告污水 

[交流帖]终于来了!西康高铁可研报告获批!

类别:路桥市政 > 轨道交通    发布时间:2019-05-07    发布人:岛是海的寂寞

日前《新建西安至安康高速铁路可行性研究报告》获中国铁路总公司、陕西省人民政府批复批复显示:同意新建西安至安康高速...

可行性研究报告  可研报告获批 

[交流帖]光伏电站施工现场安全规范

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2018-12-15    发布人:bolanda