[资料]北京某科研楼脚手架施工方案(双排单立悬挑 双排单立落地)

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2010-02-26    发布人:mjwrui

脚手架施工方案   结构施工阶段脚手架材料(挑架,两层周转)   装修施工阶段脚手架材料(单立双排落地架

标签: 施工方案  外挂架 

[交流帖]落地架双立杆单立

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2016-08-24    发布人:linyiokok

方案规定24米以下做单立脚手架,单立是不是就事一个立杆?不能站人的,现在规范允许这样搭设吗?

 

一般脚手架安全控制要点是什么?

2)单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设的措施。

关键词: 二级注册建造师证书 二建培训课程视频 二级建造师考试 考点精讲 模考冲刺二级注册建造师协议保障 

[交流帖]单立钢管双排脚手架的搭设高度是多少?

类别:建筑施工 > 安全文明    发布时间:2005-12-12    发布人:xzh1975_3

我们施工的建筑高度在53米左右,不知道单立钢管双排脚手架达到要求,请赐教

脚手架  双排脚手架 

[交流帖]关于梁底增加单立的做法?

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2012-05-29    发布人:mrwu2002

在杭州的朋友都知道,如果你这个工程有高大支模架,方案论证时,如果你在方案中“梁底增加单立”,专家是不会同意这种做法

 

[资料]22m高悬挑双排单立脚手架施工

类别:建筑施工 > 建筑工程论文    发布时间:2010-03-30    发布人:duoduo1111

扼要叙述了悬挑扣件式钢管脚手架的搭设参数、荷载取值,悬挑梁的设计以及其搭设与拆除要 点,验证了本工程采用此施工方案经济合理,指出该方案与双排立杆方案比较经济可靠

标签: 安全文明  搭设 

[交流帖]杭州地区 梁底单立做法

类别:建筑施工 > 施工技术    发布时间:2017-06-28    发布人:wlg1986

杭州地区 高支模 梁底单立 禁止使用 有相关的文件规定吗?碗扣式脚手架梁底单立允许吗?

脚手架  高支模 

[交流帖]单立脚手架可搭设高度的问题

类别:路桥市政 > 市政工程    发布时间:2009-02-12    发布人:RUOYI1972

JGJ130-2001中,5.1.5条: 50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1

 

[资料]某厂房工程落地式双排单立脚手架施工方案

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2007-11-26    发布人:chpchp999

选用的脚手架搭设方式(按厂房及办公楼为例考虑设计):根据工程实际情况,本工程选用落地式双排单立脚手架

标签: 施工方案  脚手架分项施工方案 

[资料]内蒙古某医院工程脚手架施工方案(双排单立

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2007-09-29    发布人:林峰2006

本工程外脚手架及模板支撑架均选用Ф48×3.5规格的焊接钢管,采用直角扣件,旋转扣件,对接扣件进行连接

标签: 施工方案  医院 

[资料]地下室落地式单立双排脚手架技术交底

类别:建筑施工 > 基础结构    发布时间:2010-01-08    发布人:mjwrui

地下室施工阶段,肥槽内搭设落地式单立双排脚手架,…………   地下室脚手架搭设参数如下:   1.1

标签: 施工技术交底  脚手架搭设 

模板支撑类现场实施问题有哪些?

危大或超危模架、外架未按方案搭设,模架普遍存在的问题为立杆间距、步距未按方案实施,梁底立杆缺失,水平杆件缺失,顶托自由端超高,楼板主龙骨间距过大;外架存在的问题有基础不牢或塌陷

关键词: 土建,土建工程师,房建,房建技术员,技术员,土建造价,图纸会