[交流帖]楼梯正压送风问题

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2011-10-13    发布人:在天的那一边

前段时间碰到一个问题,常规的楼梯,外边为电梯前室。

 

[资料]楼梯及其前室正压送风系统送风量的计算

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2004-09-24    发布人:hero_wy

高层建筑防烟楼梯及其前室,合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计   算方法多种多样.结合实例分析比较了国家规范和上海规程的计算方法

标签: 暖通空调专业论文  楼梯间及其前室正压送风系统送风量的计算 

机械加压送风系统的工作原理

机械加压送风系统的工作原理$$机械加压送风系统$$ 机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制空气的流动,即在建筑物内发生火灾时,对着火区以外的区域进行加压送风

关键词: 注册,一级消防工程师,一消考试,一消报名,一消押题,一消真题 

[交流帖]楼梯正压送风,上下风口风量如何平均?

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2008-04-22    发布人:qisiniyaer

请问对高层建筑的楼梯,其送风口上层与底层的风量如何尽可能平均,通常总是下面几层没有什么风,有没有什么解决的办法

 

[交流帖]什么样的楼梯需要做正压送风

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2008-08-20    发布人:wing2001

什么样的楼梯需要做正压送风?高层的消防楼梯要做,低层的呢?地下室的呢?都要做吗?

 

[交流帖]自然通风的楼梯必须设置正压送风井吗

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2008-03-04    发布人:skullapple

请教各位一个问题,如果楼梯已经有开窗的自然通风,在高层住宅中是否还必须设置正压送风井?

 

[交流帖]楼梯的加压送风

类别:暖通空调 > 采暖工程    发布时间:2003-12-30    发布人:bigcat

加压送风机没有条件放在群房顶上,只能放在地下二层,给楼梯加压送风

楼梯间  一类高层 

[交流帖]楼梯的加压送风问题

类别:建筑设计 > 建筑设计博文    发布时间:2013-03-18    发布人:魔幻奇缘

,均应分别设置机械加压送风系统; 2、除第1种情况外,如果防烟楼梯及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话

 

[交流帖]关于楼梯加压送风问题。

类别:暖通空调 > 暖通空调问答    发布时间:2020-03-19    发布人:帅得拖网速

加入现在有一个封闭楼梯,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风

 

[交流帖]楼梯正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2012-10-04    发布人:sunspn

当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。

 

[交流帖]防烟楼梯及合用前室等部分的正压送风机的

类别:暖通空调 > 通风工程    发布时间:2012-03-01    发布人:shilingxue

防烟楼梯及合用前室等部分的正压送风机的压头怎么算啊?有没有具体的计算公式,求出处!!

 

管理系统剖析项目管理关键60讲

本课程是有筑龙研究院和丁荣贵教授联合研发,短时高效的项目管理课程。 课程的特点:将晦涩难懂的项目管理理论和思维,翻译成人人都能懂的管理课,让正确的项目管理思维方式成为你的本能

关键词: 项目管理;项目管理施工流程;项目管理经验培训