[交流帖]关于高位消防水箱规范要求的解读

类别:给排水 > 消防工程    发布时间:2019-07-21    发布人:暖通闲人

五、高位消防水箱防冻技术措施(5.2.5 ):高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区...

高位消防水箱间  高压消防给水系统 

[交流帖]高位消防水箱设计参考

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2019-05-27    发布人:南枫似夏草

措施。4. 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的...

高位消防水箱设计  建筑给排水 

高位的储量是多少

对于高位消防水箱的储水量规定大家了解到了多少?有没有很形象的去描述并记忆消防水箱的相关知识?分享一点室内消防水箱应储存10min的消防用水量,一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类公共建筑不应小于12m³。高位消防水箱还其它相关的知识,注册一级消防工程师的伙伴们一定要认真学习

关键词: 消防水箱,高位消防水箱,消防水箱储水量,消防考试,公共建筑 

[交流帖]众智博睿干货分享:高位消防水箱

类别:建筑设计 > 建筑方案    发布时间:2019-09-03    发布人:消防小白白

【考点】 高位消防水箱1.材质要求高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。2.环境要求 高位消防...

高位消防水箱间  高压消防给水系统 

[交流帖]消火栓规范考点3(高位消防水箱)

类别:给排水 > 消防工程    发布时间:2018-07-04    发布人:喵了个狗

高位消防水箱5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的...

消火栓  高位消防水箱 

[交流帖]消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、接合器、消防水泵房的规定!

类别:给排水 > 消防工程    发布时间:2018-09-04    发布人:学啥都会

其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施; 3)高位消防水箱与基础应牢固连接。 5...

消防水泵  消防水泵房 

[交流帖]消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防水泵接合器相关规定!

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2016-09-23    发布人:再见图纸

其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施; 3)高位消防水箱与基础应牢固连接。 5...

 

[交流帖]给排水及消防工程质量通病及防治措施

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2016-08-03    发布人:邹博楠

(2)给水管、消防水管、空调冷冻水横管应按小于或等于0....

 

[交流帖]组合式不锈钢水箱价格

类别:给排水 > 水处理    发布时间:2019-08-13    发布人:18653416399

使用时间长:水箱为封闭式,表面光滑,不易附生藻类,水中沉淀物方便清洗冲刷,高温性好可作消防应急水箱。安装方便、...

环保  供水设备 

[交流帖]消防给水系统及消火栓系统验收的这些要求你知道吗

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2019-02-15    发布人:键盘汪汪汪

并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求;2)当采用地表天然水源作为...

消火栓系统  建筑给排水 

[交流帖]消防给水及消火栓系统验收缺陷项目划分

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2019-07-02    发布人:21尐傻瓜

并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求。2)当采用地表天然水源作为...

建筑设计防火  市政公用工程施工 

室内采用临时高压系统时,高位的设置需要遵循哪些原则?

高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

关键词: 消防设计,建筑消防,给排水消防,消防水箱