艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2010-02-05 发布人:thomashueoe
问题:湿式自动喷水灭火系统支管水流指示器前的信号阀监测的是什么信号,它与水流指示器之间有没有联系,信号阀只能是监视模块或执行模块还是两者都可以
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2009-11-05 发布人:yzzhijian
比如主管50,分支32, 能不能直接用50*50*32的三通还是用50*50*50的三通加短管再加50
管道安装前应彻底清除管道内的异物及污物。 管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防护措施。
关键词: 自喷管道安装,火灾自动报警图,防雷接地,消防联动,声光报警,
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2014-04-25 发布人:刘瑾言
:不同分区,措施可以不同:总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一
给排水工程 消防系统
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2014-12-05 发布人:619062831
这个是室内首层的一根消火栓立管,其蝶阀的安装高度离地面只有300mm左右的高度,楼上其他的蝶阀离地面高度都是
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2009-06-08 发布人:zhuyuepin
请问大师们,在电气平面图上立管的箭头是怎样表示向上和向下的?谢谢
类别:电气工程 > 电气施工 发布时间:2019-05-05 发布人:暖玉落青烟
立管安装消能装置,主要还是为了减缓水流速度,降低动态水流对立管底部的冲击,增加管路安全系数。
高层建筑设计
类别:电气工程 > 电气工程资料分享 发布时间:2006-03-24 发布人:三水夕红
对于TN-C,TN-S,TN-C-S接地系统,采用浪涌保护器;值得注意的是连接导线A不宜太长,因为浪涌保护电压要加上这段导线的压降
类别:电气工程 > 电气工程资料分享 发布时间:2006-02-24 发布人:wenboh
分析、介绍了某电厂DCS和信息管理系统接口的配置方案。。。
DCS
类别:电气工程 > 电气专业论文 发布时间:2010-01-22 发布人:goodluck_111
采用了一种大容量的铁电存储器,在此基础上开发了电源监控系统,有针对性的给出了硬件和软件的设计细节和流程图
标签: 电气专业论文 高速数据记录
类别:电气工程 > 电气施工方案 发布时间:2013-10-06 发布人:春天1123
该工程管道安装有给水系统、生活热水供回水系统、纯净水供回水系统、消防及消防自喷系统、空调水供回水系统。
标签: 机电安装施工方案 给水系统
给排水/消防水/热水/雨水/污水/废水7大系统安装造价,多位名师结合高层住宅/地库/办公楼/幼儿园造价案例详解清单定额计价、工程量计算、组价调价、计价软件、建模识图