类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2008-05-26 发布人:ykwyf
请问消防的给水水源宜由市政给水管网两路供水。
类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2020-10-09 发布人:晴天飛雪
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)4.2.2条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求
建筑消防工程 建筑给排水
针对BIM在机电安装方向的应用,筑龙学社特邀一线机电BIM工程师亲授,零基础起步教学,60天掌握BIM机电建模,机电BIM管线综合原则,机电BIM管线综合碰撞检测
关键词: 机电BIM消火栓给水系统,BIM机电一体化,BIM管线布置,
类别:给排水 > 消防工程 发布时间:2008-04-02 发布人:klq2011
什么是两路供水,从同一方向两路接入算两路接入,可以不做消防水池吗?
类别:给排水 > 给排水问答 发布时间:2020-04-25 发布人:淡黄的长群
哪种管网?
类别:给排水 > 建筑给排 发布时间:2011-08-05 发布人:wshq890306
从建筑物的不同侧市政管网接入算两路水源,如果从市政管网同一侧接入,相隔多远才算两路水源?
类别:暖通空调 > 暖通空调问答 发布时间:2016-07-20 发布人:木欣泉流
消防水池采用两路消防供水这个怎么理解啊,需要从市政管网两段取水,还是只需在室外管网两段取水啊,求解。。
类别:电气工程 > 供电配电 发布时间:2010-03-31 发布人:骄傲的林林
本项目是一类负荷 电源主电源采用两路10KV, 电缆引入.
类别:建筑设计 > 建筑设计问答 发布时间:2020-08-05 发布人:吃一口乐观派
单栋或多栋建筑,室外消防无法满足两路水源要求时需建消防水池。
室外消防水池
类别:给排水 > 给排水问答 发布时间:2016-11-02 发布人:2359356450
消规4.2.2要求:应至少两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
消防水源
类别:给排水 > 给排水问答 发布时间:2021-02-21 发布人:mm343554805