[资料]某扣件双排脚手搭设方案及计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2009-03-26    发布人:liuyuyan418

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件双排钢管脚手

标签: 计算实例  安全验算 

[资料]某工程双排扣件式钢管落地脚手计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2004-03-30    发布人:拐子马

计算过程准确无误,全部符合规范要求。对计算过程如有疑问,可留言和作者联系,作者负责解答。

标签: 施工方案  计算书 

扣件脚手施工管理 第七章

扣件式钢管脚手是指为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手与支撑架,统称脚手扣件即采用螺栓紧固的扣接连接件。

关键词: 土建工程师 图纸会审洽商变更 重点施工工艺 方案交底编制 进度计划编制 装配式混凝土技术 

[资料]某工程扣件式钢管脚手双排落地)计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2006-03-09    发布人:huojianym

脚手双排脚手,搭设高度为23.4米,立杆采用单立管。

标签: 计算实例  某落地式扣件钢管脚手架计算书 

[资料]某双排落地脚手计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2006-03-08    发布人:bianxiu

搭设高度H=28.5米(19排),实际搭设高度28.5米,步距h=1.5米,立杆纵距L=1.5米,立杆横距

标签: 计算实例  某双排落地脚手架计算书 

[资料]扣件脚手计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2017-09-25    发布人:jianhongv

目录一、脚手参数二、荷载设计三、纵向水平杆验算四、横向水平杆验算五、扣件抗滑承载力验算六、荷载计算

标签: 扣件式脚手架计算书  横向水平杆验算 

[资料]双排扣件式悬挑工字钢脚手计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2013-11-08    发布人:clq730813

悬挑脚手采用型钢悬挑,每十步脚手一道16号工字钢。   

标签: 计算实例  脚手架计算 

[资料]满堂扣件脚手计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2018-04-23    发布人:非本人123

满堂扣件式钢管脚手计算依据规范:《建筑施工扣件式钢管脚手安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范

标签: 满堂脚手架  计算实例 

[资料]双排悬挑脚手详细计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2010-10-25    发布人:年轻的中校

一、参数信息:       1.脚手参数    搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.20

标签: 施工方案  计算书 

[资料]杭州某工程扣件式钢管脚手双排悬挑)计算

类别:建筑施工 > 主体结构    发布时间:2006-07-03    发布人:可爱熊

脚手参数    双排脚手搭设高度为 15.7 米,立杆采用单立杆;   搭设尺寸为:立杆的纵距为

标签: 计算实例  悬挑脚手架计算书 

[资料]双排扣件式型钢悬挑脚手计算(不同悬挑方式)

类别:建筑施工 > 建筑安全文明    发布时间:2013-08-30    发布人:hjd0575

脚手参数】:   脚手搭设方式 双排脚手 脚手钢管类型 Ф48×3   脚手搭设高度H(m

标签: 安全技术交底  双排扣件式脚手架 

脚手安全计算管理 第七章

通过建筑施工扣件式钢管脚手安全技术规范里的安全规定、逐步总结的脚手安全措施,两方面内容掌握脚手工程的安全管理。

关键词: 脚手安全计算,施工计算,模架计算,临水计算