[交流帖]架接做法

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2011-04-21    发布人:warchina8888

哪位大哥知道沿着架敷设40*4的扁钢做接地干线,其不少于两处要接地,这接地是指接在那里(是配电箱的接地排还是与基础的接地极端子连接

 

[交流帖]关于架接

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2005-11-09    发布人:jiabo0517

不知在电缆架中,是否应敷设接地扁钢

电缆桥架 

防雷接地施工工艺

建筑电气设计实训练营,是由筑龙学社邀请甲级设计院建筑电气设计高工独家策划,零基础以及初级学员通过2个月的学习,可成长为独立高效工作的建筑电气设计师。

关键词: 建筑电气,电气设计,施工工艺 

[交流帖]架接问题

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2016-08-18    发布人:yerunzhi

2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地

 

[交流帖]架接问题

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2016-11-10    发布人:lpland00

2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地

桥架接地问题 

[交流帖]架接问题

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2016-08-18    发布人:上学路上

2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地

 

[交流帖]关于镀锌架接的问题

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2008-01-04    发布人:jxy0126

以前我们做架都用2.5平方毫米的软线跨接接地的!

 

[交流帖]“架接”是否可以如此设置?

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2008-09-10    发布人:sungkingdom

引言:为保证供电干线电路的安全使用,电缆架的接地至为重要。

 

[交流帖]架接的套价问题

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2010-05-10    发布人:wyq861109

大家好,我想问一下架及其支架接的施工方法,还有,该套那些定额啊,谢谢!

 

[交流帖]架支架接问题

类别:电气工程 > 电气施工    发布时间:2012-08-23    发布人:ogrelove

麻烦高手解答下:1、架不能作为接地干线出自哪个规范???

 

[交流帖]电缆架接干线如此处理是否可行?

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2006-01-13    发布人:sungkingdom

在我们当地,电缆架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿架全程敷设。

 

施工标准节点做法详图视频详解

本课程系统且深入地讲解了室内施工怎么画所需的全部技能,包括项目管理、室内施工图纸规范、CAD操作必备软件的实战操作、室内施工深化技巧,扩初深化、节点大样等的内容