[资料]变电所越级跳闸事故分析

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2008-08-07    发布人:夏天_2001

事故的起因为马卜线落雷,继之为该线继电保护装置正确动作,然后是总受电柜断路器动作越级跳闸,造成全变电所停电

标签: 电气专业论文 跳闸 

[交流帖]越级跳闸问题

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2009-09-20    发布人:汉字狂草

漏电,漏电电流调到300毫安,装修时用了手枪钻,角磨机等,配电室做了重复接地,为什么不跳户内开关,而越级跳总开关

 

决策案例分析:全过程咨询实务!

决策案例分析是全过程工程咨询实务必备的,全过程工程咨询就是通过总体的、综合的工程咨询服务以及全过程项目管理对工程项目进行全方位、全生命周期的管理服务。

关键词: 决策案例分析,决策,决策要点,全过程,工程咨询、培训课程 

[交流帖]越级跳闸是何原因

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2008-09-23    发布人:jxs2008

小弟在一住宅楼验收时,出现这样一种情况:某一单元在进行插座漏电测试时,一部分插座漏电会使所在房间漏电保护器跳闸

 

[资料]一起继电保护越级跳闸事故分析

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2007-03-07    发布人:flyhouse

我局某新建60kV变电所在运行中多次发生越级跳闸

标签: 电气专业论文 断路器 

[资料]某现场临时电越级跳闸现象分析报告

类别:电气工程 > 其他电气资料    发布时间:2009-03-20    发布人:zhuoxj1971

某住宅楼工程现场施工临时用电经常出现跳总闸现象,具体表现为当某一支路发生漏电时,这条支路上的所有漏电开关跳闸越级跳闸进而导致总的电源开关跳闸

标签: 其他电气资料  跳闸 

[交流帖]漏保越级跳闸是怎么回事?

类别:电气工程 > 电气设备    发布时间:2020-10-20    发布人:薄暮晨光123

越级跳闸的主要情况主开关负载容量,小于分开关负载总和的容量主开关,有漏电保护装置,然而分开关没有。

漏保越级跳闸  漏电开关 

[交流帖]求专家解答关于塔吊越级跳闸的原因

类别:电气工程 > 供电配电    发布时间:2014-09-03    发布人:hqinqifang

一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保。

 

[资料]配电所开关越级跳闸的原因及对策

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2006-03-01    发布人:lixsaa

针对某些配电所馈出线路短路故障时发生越级跳闸的现象,进行事例统计及原因分析,并提出防止对策。

标签: 电气专业论文 配电所;越级跳闸;原因;对策 

[资料]一起继电保护越级跳闸事故探析

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2007-05-18    发布人:newone

我公司某110kV变电所在运行中多次发生越级跳闸

标签: 电气专业论文  事故探析 

[资料]一起继电保护越级跳闸事故探析

类别:电气工程 > 电气专业论文    发布时间:2007-09-06    发布人:summer43

我公司某110kV变电所在运行中多次发生越级跳闸

标签: 电气专业论文  事故探析 

采购案例分析:全过程咨询决策阶段实务!

采购案例分析是全过程工程咨询项目管理实务必备的,全过程工程咨询就是通过总体的、综合的工程咨询服务以及全过程项目管理对工程项目进行全方位、全生命周期的管理服务。

关键词: 采购案例分析,采购管理,项目管理,成本控制,全过程,工程咨询