[交流帖]静压复得

类别:暖通空调 > 暖通工程师交流    发布时间:2018-07-16    发布人:zl320

使两个分流点之间的静压复得等于两点间的摩阻,以确定风道尺寸的方法.

 

[资料]关于静压复得法的理论探讨

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2005-12-14    发布人:guoyxm

本稿件为关于静压复得法的理论探讨。   

标签: 暖通空调专业论文  方法 

稳定系数与安全系数的关系

基坑边坡设计难不难?国家注册岩土工程师(高校名师)亲授独家经验,基坑边坡设计小白通过系统梳理基坑支护设计流程,熟练掌握基坑支护设计、深基坑支护、基坑降水、基坑围护

关键词: 基坑支护方式,深基坑支护选型,基坑降水计算,土压力计算 

[资料]关于静压复得法的理论探讨

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2004-07-09    发布人:zhangll

针对传统静压复得法在理论及应用上存在的问题,进行了较为深入的理论探讨,从而不仅获得了一些有价值的结论,

标签: 暖通空调专业论文  空调及制冷 

[资料]VAV空调系统是否一定要用静压复得法计算

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2005-05-16    发布人:文冰

在介绍静压复得法基础上,得到了静压复得法适用于长风道、多分支、高速vAv空调系统的结论。

标签: 暖通空调专业论文  静压复得系数 

[资料]多分支风道系统静压复得计算法的新算法

类别:暖通空调 > 其他暖通资料    发布时间:2005-03-29    发布人:jn_freeman

分析了传统的复得计算法得不同算法

标签: 其他暖通资料  静压复的计算法 

[交流帖]VAV空调系统是否一定要用静压复得法计算

类别:暖通空调 > 暖通空调资料分享    发布时间:2006-04-03    发布人:lxy30306

VAV空调系统是否一定要用静压复得法计算

 

[交流帖]VAV空调系统是否一定要用静压复得法计算

类别:建筑设计 > 建筑设计资料分享    发布时间:2006-01-17    发布人:lxy30306

VAV空调系统是否一定要用静压复得法计算

 

[资料]多分支管路风道静压复得计算法的一种新方法

类别:暖通空调 > 暖通空调专业论文    发布时间:2005-04-29    发布人:guoyxm

湖南大学教授提出的一种风管计算方法,通风空调工程风管设计可作参考

标签: 暖通空调专业论文  计算 

[资料]静压小方桩压桩力系数的合理取值

类别:岩土工程 > 岩土技术论文    发布时间:2008-06-13    发布人:yantuhouqi

静压小方桩正在工程中得到推广应用,为满足实际操作需要,笔者认为:(1)YBJ227—91)中设计最终压桩力公式宜改为

标签: 岩土技术论文  压桩力系数 

[交流帖][Revit技术要点]楼梯扶手失而复得

类别:BIM > BIM软件与插件    发布时间:2012-04-10    发布人:小心312

注意:转载请注明出处~~注意:转载请注明出处~~

 

静压锚杆桩施工

基坑边坡设计难不难?国家注册岩土工程师(高校名师)亲授独家经验,基坑边坡设计小白通过系统梳理基坑支护设计流程,熟练掌握基坑支护设计、深基坑支护、基坑降水、基坑围护

关键词: 基坑支护方式,深基坑支护选型,基坑降水计算,锚杆支护计算,挡